알림e

일반운영소식

원자력발전소 운영과 관련된 정보를 제공합니다 ※ 예시 : 계획예방정비 착수 및 발전재개 등

울진5호기 시운전중 상분리모선 접지에 의한 터빈/발전기 정지

  • 조회 : 2909
  • 등록일 : 2004.02.15
  • 사건명

    울진5호기 시운전중 상분리모선 접지에 의한 터빈/발전기 정지

  • 해당원전

    한울  5호기

  • 발생일시

    2004-02-15

  • 사고 고장등급(잠정)

    해 당 없 음

  • 사건발생시 출력

    원자로 : 80% , 발전기 : 835MWe

  • 상황

    원자로출력 80%, 발전기출력 835MWe로 시운전중 상분리모선 (IPB) 접지 계전기 동작으로 터빈/발전기가 정지되고 원자로 출력은 20%까지 자동 감발되어 안정상태로 유지됨.

  • 원인

    주변압기측 계기용변성기(PT01) B상 휴즈손상으로 추정 : 세부원인 점검중

  • 소내·외 방사능 누출여부

    없 음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    N

  • 기타 참고사항

    N

  • 소속 및 직위

    제3발전소안전부장

  • 성명

    한 광 현

  • 연락처

    054-785-2310

목록
  • 담당업무 운영소식
  • 담당부서  발전처 운영분석부
  • 담당자 조기태
  • 연락처 054-704-2134
방문자 통계