일반운영소식
원자력발전소 운영과 관련된 정보를 제공합니다 ※ 예시 : 계획예방정비 착수 및 발전재개 등
울진5호기 시운전중 상분리모선 접지에 의한 터빈/발전기 정지
- 조회 : 2909
- 등록일 : 2004.02.15
- 사건명
울진5호기 시운전중 상분리모선 접지에 의한 터빈/발전기 정지
- 해당원전
한울 5호기
- 발생일시
2004-02-15
- 사고 고장등급(잠정)
해 당 없 음
- 사건발생시 출력
원자로 : 80% , 발전기 : 835MWe
- 상황
원자로출력 80%, 발전기출력 835MWe로 시운전중 상분리모선 (IPB) 접지 계전기 동작으로 터빈/발전기가 정지되고 원자로 출력은 20%까지 자동 감발되어 안정상태로 유지됨.
- 원인
주변압기측 계기용변성기(PT01) B상 휴즈손상으로 추정 : 세부원인 점검중
- 소내·외 방사능 누출여부
없 음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
N
- 기타 참고사항
N
- 소속 및 직위
제3발전소안전부장
- 성명
한 광 현
- 연락처
054-785-2310
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134